امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نسبت بار به ظرفیت تعداد زیادی از تیر های متصل به طره ها
#1
با عرض سلام و احترام
مهندس بعد از design check یک سازه بتنی نسبت بار به ظرفیت تعداد زیادی از تیر های متصل به طره ها با وجود اینکه از بزرگترین بعد(50*50) استفاده کردم باز هم همخوانی نداره...
ساختمان 4 طبقه مشتمل بر همکف تجاری و سه طبقه مسکونی هست.
در اون بخش از سازه که مشکل دارم از حداقل بارها هم استفاده کردم ولی باز هم جواب نداد....
پیشنهاد شما چیه؟لطفا راهنمایی بفرمایید!!!



سلام بر شما، احتمالا مشكل برش داريد، براي همين بايد ثابت پيچيدگي تيرهايي كه اين مشكل را دارند كاهش دهيد. البته تيرهايي كه پيچش تعادلي دارند نبايد ضريب كاهش سختي پيچشي به آنها اعمال شود. چونكه در پيچش هاي تعادلي بازتوزيع انجام نميشود و بخش معين از سازه ي نامعين محسوب مي شود.
ايين نامه ACI318 گفته كه مي توان لنگر پچشي را به لنگر پيچشي ترك خورده محدود كنيد. براي اين منظور از ضريب ١٥/. شروع كنيد و سپس مقدار لنگر پيچشي Tu را با phiTcr مقايسه كنيد كه با هم برابر باشند. احتمالا با اين كار مشكل تيرها حل شود. مجددا تاكيد ميشود كه در پيچش هاي تعادلي همچون تيرهاي متصل شده به لبه طره ها نبايد اين ضريب كاهش سختي را اعمال كنيد. 