نامنظمی پیچشی داریم یا خیر
#1
سوال:
سلام اگه مقدار RATIO تمام طبقات کمتر از 1.2 باشه ولی فاصله بین XCCMو XCR بیش از 5درصد بعد باشه درآنصورت نامنظمی پیچشی داریم یا خیر؟   اگه جواب مثبته روش اعمال این نامنظمی چگونه است؟ باتشکر
〰〰〰〰〰〰〰〰
پاسخ:
سلام بر شما.
بیشتر شدن فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی از 5 درصد بعد ساختمان طبق ویرایش 4 استاندارد 2800 مبنایی برای کنترل نامنظم پیچشی نخواهد بود بلکه برای انجام این کنترل باید از نسبت Delata,max/Delata,avg در لبه های ساختمان استفاده کنید. البته وقتی فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی بیشتر از 5 درصد بعد شود لنگر پیچشی قابل ملاحظه ای به طبقات اعمال می شود که ممکن است Ratio را بزرگتر از 1.2 کند. لذا حتماً مجددا این کنترل را انجام دهید.
در مورد میزان فاصله مرکز جرم و سختی چنانچه تعداد طبقات کمتر از 5 طبقه و یا ارتفاع لرزه ای ساختمان از روی تراز پایه کمتر از 18 متر باشد، در صورتی که این فاصله کمتر از 5 درصد بعد باشد می توان بارهای زلزله با خروج از مرکزیت را معرفی نکرد، در غیر اینصورت محاسبه پیچش اضافی ناشی از برون از مرکزیت اتفاقی الزامی خواهد بود.