با سلام بله ميتوانيد استفاده كنيد. ارتفاع تیر می تواند حتی 30 سانتیمتر هم منظور شود.
#1
سلام جناب اقای دکتر

خسته نباشید
در رابطه با استفاده از سیستم قاب خمشی و نوع سقف هم وافل باشد میتوان تیرها هم ضخامت سقف  باشد در. این رابطه aci    استفاده از تیر هم ضخامت را. بدون مانع دانسته است  اما در ایین نامه و استاندارد. ایران چیزی در. این رابطه ذکر نکرده است!و ضریب ترک. خوردگی تیرها و ستون چندباید در. نظر گرفته شود؟

-------------------
با سلام
بله ميتوانيد استفاده كنيد. ارتفاع تیر  می تواند حتی 30 سانتیمتر هم منظور شود. 


ولي:

طبق جزوه  ایتبس ویرایش بهار 96 ( در فصل سقف مجوف) باید از مدلتان يك save as بگيريد و مدل جديدی با نام lateral.edb بسازيد
در اين مدل تمامي سقف ها را انتخاب كرده  و سختی خمشی آنها را عددی نزدیک به صفر وارد نمایید (m11=m22=m12=0.01)
تا المان های سقف در تحمل بار جانبی مشارکت نداشته باشند.

 اگر تیرها (با ابعادی که مد نظرتان است) بتوانند زلزله را تحمل کنند قابل قبول خواهد بود. مسلما برای دهانه های بزرگ ابعاد تیر افزایش خواهد یافت به طوریکه نمی توان با تیرهای با ابعاد کوچک جواب گرفت.

پس از کاهش سختی المان های سقف عملا سقف بتنی همانند سقف تیرچه بلوک خواهد شد (به صورت membrane عمل می کند) و ابعاد تیرها نیز همانند سازه های با سقف تیرچه بلوک بدست می آید.

البته در فایل lateral میتوانید تیرها را T شکل در نظر بگیرید.
ضریب سختی تیرها و ستونها نیز به ترتیب 0.35 و 0.7 خواهد بود.