#1
با سلام خدمت استاد گرامی چند سوال داشتم
1.در صورتی که تیر یا ستونی در فایل 25درصد جواب نداد و مقطع را قوی تر کردیم ایا لازم است در فایل اصلی ان مقطع را عوض کنیم و دوباره تحلیل کنیم یا همان مقطع را که در فایل 25درصد جواب نداده و قوی کردیم را در نقشه های اجرایی می اوریم
2.ستون های متصل به دیوار در فایل 25درصد ایا باید کفایتشان بررسی شود؟؟
3.اگر در جهت قاب خمشی و در جهت مقابل سیستم دوگانه باشد چگونه ضابطه 25درصد و 50درصد کنترل شود؟؟؟


--------------------------

با سلام
هر تغییری که در فایل 25 درصد انجام میدهید، باید در فایل اصلی نیز انجام دهید.
(در نهایت باید فایلهای 25 درص، 50 درصد و فایل اصلی یکی باشند)
2- در این مورد در جزوه توضیح دادم. اگر ستونها را در فایل 25 نگه داشته اید (سختی آنها را کاهش ندادید) منطقا باید به بارهای وارد شده نیز پاسخگو باشند. ولی اگر سختی آنها  را همراه با دویار حذف کنید نیازی به کنترل آنها نیست.
3- راستاها از هم مجزا هستند. اگر تنها در راستای x دیوار برشی دارید، در فایل 25 درصد، دیوارها را حذف کنید و زلزله های راستای x را به 0.25 ضرب کرده و کفایت قاب را بررسی کنید.